Po dlouhém přemýšlení se můj solární ostrůvek (velké díky Josefovi a Dracekvo za uvedení do problematiky) přesouvá z fáze "mluvení o tom" do stadia "projektování a nákup komponentů".
Původní "nesolární" ostrůvek vznikl tím, že sem přetížil a upekl 12V zdroj k CBčce. Tak jsem improvizoval a CBčku připojil ke starší 55Ah baterce z 1203ky, kterou sem nepravidelně dle potřeby dobíjel nabíječkou na autobaterie. Postupem času jsem k 12V větvi přidělal panýlek s vypínači a pár autožárovek v pokoji a na chodbě jakožto nouzový vosvětlení, a zapalovačovou zásuvku. To je v podstatě (až na částečnej upgrade LEDkovejma žárovkama) současný stav.
Teď bych chtěl doplnit FV panely a regulátor.
Jsem značně limitován ohledně plochy a umístění panelů - jedná se vo byt v paneláku, s balkonem (z kuchyně) na JZ. Panely můžu dát svisle na zeď kuchyně, symetricky vedle balkonovejch dveří a vedle okna, spodní hrana panelu na zábradlí, vrchní cca 70cm nad ním (nade mnou je další balkon kterej stíní. Vím a chápu, že to není ideální řešení, ale musím vycházet z dostupnejch možností, a malý panely sou furt lepší než žádný panely, si myslím. Taky jsem to nechtěl hrotit a vobložit panelama celej balkon, sousedi, důchodci, znáte to.
Přečet jsem celý tohle i sousední vlákna, a jsem si vědom nedostatků 12V systému. Mým cílem ale není trvale a plnohodnotně pokrýt část spotřeby, cílem je aby mi to ukrmilo cbčku, a v případě výpadku proudu dokázalo (krom cbčky) nabít mobilní telefon, baofenga, tužkový baterky/mikrotužky do svítilny; abych si mohl krátkodobě posvítit 10W žárofčičkou do skříně, nebo déle svítít ledkovou parkovačkovou žárovkou a číst. Myslím že by z toho šlo napájet i autorádio v rozumný hlasitosti, a občas na půl hodinky notebook.
Měnič je pro opravdu krátkodobý použití 220V, vrtačka flexa, když by to bylo opravdu nutný. Ještě se pohrávám s myšlenkou, jestli by to nebylo schopno potáhnout ledničku - jen v létě a jen přes den, systémem zapnout-namrazit-vypnout (2x denně třeba, nemusí v ná bejt nutně -18, ale aby v ní bylo míň než 25). Ale to se obávám že spíš ne, jedině s ještě dalšími panely... ?
K baterkám bude připojena (hned jak zjistím jak se to nepobije se zbytkem) nabíječka z 220, takže za mírový situace půjde dobíjet ze sítě, kdyby panely nestačili. V případě výpadku sítě se holt bude vodebírat jen tolik, kolik se vyrobí.
Takže sem to včera celou noc maloval v Kreslení a poprosil bych znalejší kolegy, aby mi to zkritizovali.
- solar.JPG (38.83 KiB) Zobrazeno 18732 x
2x FV panel Victron, polykrystalický (? - vzhedem na blbej úhel ke slunci - svisle na zdi a otočeny na JZ) asi lepší než monokrystalický?) 50Wp 54x67cm... větší mi tam asi nevejdou.
Další dva (zřejmě stejný, na vobrázku namalovány vybledle) FV panely připojitelný přes zásuvku - tyto dva budou jednak záložní, jednak přenosný ve věci dobíjení automobilu při delším kempování třeba, a v případě potřeby je pověsím vedle těch dvou na balkonu na zvýšení výkonu, za cenu že budou viset před voknem.
Každej panel připojenej samostatním kabelem 2x2,5mm2, spojeno v zásuvce, odtud k regulátoru 6mm2 - vše spolu tak 5metrů.
Vypínač mezi panely a regulátor, abych pokud chci odpojit baterky, nemusel někde něco rozebírat, a neupekl regulátor.
Reguátor Victron MPPT 15A - Victron je dobrá značka? MPPT proto, abych z toho ve výsledku vůbec nějaký watty dostal. 15A proto, aby to bylo dost i při oněch 4 panelech.
Baterky různý, jedna až dvě, plánovanej stav je 2xcca90Ah, tak aby byly kompatibilní s tím co mám v autě a šly v něm nouzově použít. Olověný a klasický zaplavený, na LiPeFo nejsou zdroje ani náhodou. (ano, slyším řadu námitek. ale léta mi to funguje s jednou téměřumřelou 180sátkou vyřazenou z volva, a bez soláru - takže pokud to bude obdobně fungovat se solárem, tak to plní účel a já jsem spokojen). Baterky buď na balkóně v nějaký bedně, nebo uvnitř, nevím co by bylo lepší.. ?
Od baterek 2x25mm2 (s tavnou pojistkou na plusu 60A, jen pro případ havárie) po měnič na 220 - délka 2 - 4m, podle umístění baterek. Dál k regulátoru jen 6mm2, do tohoto vedení vřazeny ručičkový Ampérmetr 0-15A a Voltmetr 10-16V, 72x62mm. Myslím že úbytek napětí na pár metrech tak silnejch vodičů bude zanedbatelnej, nějaký titěrný drátky který by krmily V/metr přímo od baterek se snáze uloměj nebo jinak poškodí než 25ka.
Měnič modifikovaný sínus, 12V --> 230V, 1000/2000W. Ten mám, v případě potřeby se nahradí vhodnějším.
Výstup na 12V rozvod 6mm2, s hlavním vypínačem, rozdělěn pak na hlavní (2x6mm2, cca 15m) a vedlejší (2x2,5mm2, ?m) větev. Jištění 15 resp. 5A. Průřezy (hlavně tý 6tky) sou schválně naddimenzovány kvůli délce.
Poradí zkušenější kolega, co jsem vymyslel blbě a proč to nebude fungovat?